1 Востаннє редагувалося HetmanNet (Вчора 20:58:49)

Тема: [UPS] Як підключити DYNESS DL5.0C до POWMR POW-HVM6.2M-48V-N

Виникла потреба з'єднати інвертор та батарею, в документації не виявилося потрібного варіанту, але пошуки допомогли знайти.

Найменування написав:

POWMR POW-HVM6.2M-48V-N
DYNESS DL5.0C

Параметри в інверторі(POWMR POW-HVM6.2M-48V-N) написав:

05 - LIL
26 - 56.5
27 - 55.5
29 - 48.0

DIP перемикач на master батареї (DYNESS DL5.0C) написав:

1 - OFF
2 - ON
3 - OFF
4 - OFF

Pinout кабеля RS485 написав:

Battery side (Dyness DL5.0C):
1. white orange
2. orange
Invertor side (PowMr 6.2kw):
1. orange
2. white orange

Порядок дій:

1. Підключив батарею до інвертора
2. Встановив DIP перемикачі (їх стан вичитує при ввімкненні).
3. Ввімкнув батарею (крім вмикача явного, є ще кнопка яку треба натиснути на 3 сек)
4. Ввімкнув живлення інвертора
5. Налаштував інвертор

На скільки успішно складно сказати, дані отримую, хоча деякі не певен що всі коректно.
Для RS485 використовувати виту пару. Зі сторони батареї порт IN(CAN/RS485), зі сторони інвертора порт BMS(RS485).

P.S. Щодо налаштувань 26/37/29 інвертора POWMR POW-HVM6.2M-48V-N то робилися на основі::

Cторінка 26 інструкції до dyness dl5.0c написав:

Battery parameter settings on the inverter
Max Charging(Bulk) Voltage: 56.5V
Absorption Voltage: 56V
Float Voltage: 55.5V
Shut Down(cut off) Voltage: 48~50V
Shut Down(cut off) SOC: 10%
Restart Voltage: 52V
Recommended Charge Current : 50A*BATTERY Qty
Recommended Discharge Current : 50A*BATTERY Qty